Download : 삼풍백화점붕괴의교훈.hwp
단일 매장규모는 서울 롯데 본점에 이어 전국 2위의 매머드급이다. 백화점 건물은 같은 크기의 2개동(동)으로 나뉘어져 북쪽의 건물은 매장으로, 남쪽의 스포츠센터는 매장(1~3층)과 함께 레포츠시설(4~5층)을 만들어 놓았다. 두 건물은 가운데에 improvement문 모양에 외벽을 유리로 한 연결건물을 세워 연결시켰다. 백화점내에는 5백56개의 점포(직영 4백38, 임대 1백18)가 있으며 평소 직영 종업원 7백여명과 입주업체 판촉사원 3백여명 등 평소 1천여명이 근무해왔다. 90년 7월 준공검사를 받은 다음, 94년 10월…(skip)
설명
삼풍백화점붕괴의교훈
레포트/공학기술






삼풍백화점붕괴의교훈 , 삼풍백화점붕괴의교훈공학기술레포트 , 삼풍백화점붕괴의교훈
순서
삼풍백화점붕괴의교훈
다. 설계와 감리는 서초동의 우원종합건축(대표 임형재)이 했다. 87년8월부터 우성건설이 시공하다 삼풍건설이 넘겨받아 89년 11월 매장면적 4천1백61평에 대한 가사용 허가를 받았다. 삼풍백화점은 지상 5층(지하 4층)에 연면적 2만2천3백86평(매장면적 9천3백87평). 연매출액은 92년 9백37억원, 93년 1천1백88억원, 작년 1천6백46억원으로 전국 백화점 랭킹 7위에 올랐다.삼풍백화점붕괴의교훈,공학기술,레포트
Download : 삼풍백화점붕괴의교훈.hwp( 21 )
삼풍백화점 붕괴의 교훈
[ 목 차 ]
1. 개요
2. 붕괴 과정
3. 건물 붕괴 Cause 조사를 위한 분야별 검토
(1) 재료시험
1) 콘크리트 압축강도 시험
2) 철근의 인장강도 측정(測定)
3) 콘크리트 내의 단위시멘트 함량시험
4) 콘크리트의 염화물 함량시험
(2) 지반조사
(3) 설계도서검토
1) 건축설계도
2) 구조설계도
(4) 시공검토
1) 골조공사
2) 콘크리트 공사
3) 마감공사
(5) 유지관리내용 검토
1) 관리 조직의 전문성 결여
2) 유지관리 인식 결여
(6) 제도적 요인
4. 종합적 고찰
5. 사고의 예방책
6. 교훈 및 대책
1. 개요
삼풍아파트는 서초동 법원 청사 맞은편의 국내 최고가 아파트중 하나인 삼풍아파트단지내 부지 4천6백66평에 자리잡고 있었다.